Здравствуйте! Подскажите такую вещь: возводим кирпичную (наружную) стену толщ. 250 мм + утеплитель 100 мм + штукатурка 30 мм. 2-х этажный коттедж (1-й этаж -гараж, 2-й этаж жилая мансарда) Могу ли на такую стену опереть жб пустотную плиту, пролет 7.2 м? Спасибо.
Поделиться:
remstroyshkola Изменен статус публикации
Конечно можете, но при соблюдении ряда условий:
- плита должна непосредственно опираться на кирпич (а не на утеплитель), при этом монтажный зазор (ширина места опирания плиты на кирпич) должны быть не менее 120 мм
- очень важно, чтобы фундамент был выполнен качественно и с маркой прочности не менее М150 с уровнем залегания на глубину для вашего региона
- в стене, на которую опирается плита не должно быть длинных простенков и проемов без перемычек
Поделиться:
remstroyshkola Изменен статус публикации